220V供電,15KW設備,需要多大截面的電線?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2018-12-23 08:40:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微信用戶求助:220V供電,15KW設備,需要多大截面的電線?
220V供電,15KW設備,需要多大截面的電線?回答這個問題之前首先要說明,15KW設備沒有使用單相電來供電的,因此這個問題我們只是在這里跟大家一起做個討論,實際中是不能使用的;導線的選擇要根據計算電流來確定,求出了就算電流以后就可以根據導線的載流量來選擇導線;下面就一步步給大家分析220V供電,15KW設備,需要多大截面的電線的問題。
第一步是求出計算功率:
計算功率是設備容量和同時系數相乘得到的,設備容量是Pe,這里的數值是15KW,同時系數是Kx,也就是設備同時運行的幾率,這里由于不知道設備運行情況,所以Kx取1,那么計算功率Pjs=Pe×Kx=15KW×1=15KW。
第二步就是求出來我們需要的計算電流Ijs:
在知道了計算功率Pjs以后,我們就可以來求出計算電流Ijs了,根據公式P=UIcosφ,那么I=P/Ucosφ,所以計算電流Ijs=Pjs/U;
我們已知到的條件是,計算功率Pjs為15KW也就是15000W,電壓是單相電的220V電壓,cosφ是功率因數,由于不知道具體的設備類型,所以我們可以取的稍微小一些,這里功率因數cosφ我們取0.8,然后我們把已知到的條件代入公式Ijs=Pjs/(Ucosφ)=15000W/(220V×0.8)≈85.2A。
第三步就是根據我們求出來的計算電流來選擇導線:
我們第一種方法就是查看電線電纜的安全載流量表,我們查詢電線電纜的安全載流量表可以知道,35平方的國標銅線在不同的敷設條件下的載流量范圍是70A到133A,這時載流量下限是小于計算電流的,50平方的國標銅線在不同的敷設條件下的載流量范圍是90A到165A,這時載流量下限是大于計算電流的,所以最后建議大家選擇的是50平方的國標銅線;
然后我們在使用電工口訣來核對一下50平方國標銅線的安全載流量,口訣一:二點五以下乘以九,往上減一順號走,三十五乘以三點五,雙雙成組減點五,條件有變加折算,高溫九折銅升級,穿管根數二三四,八七六折滿載流,所以50平方銅線的載流量就是70×2.5×0.6=105A,完全滿足要求,使用其它的口訣同樣可以計算出來;
通過以上的計算和核算,我們可以知道220V供電,15KW設備,需要50平方的國標銅線(距離過長還要進行壓降的計算)。

回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2018-12-24 09:12:54 | 只看該作者
樓上公式錯了吧!我記得是I=P/U*功率因數,U*功率因數之間是沒有括符的,算出來的電流數差太多了,16平方的國標銅電纜差不多了!

回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表于 2020-4-19 21:02:02 | 只看該作者
這么大功率的用電設備使用單相電其實并不多見。因為大功率使用單相電會增加電網沖擊,也非常浪費資源,因為在印象中大于7000瓦以上的,一般都會使用三相380V電壓。

那么根據公式P=UI可以計算出電流值為I=15000/220=68A左右,這是阻性負載的計算方式,如果是感性負載也就是帶有線圈的,那么電流值就存在一個功率因數,計算出大約80A,可見電流值是非常大的,那么根據表格數據,最起碼使用12mm2銅芯線。

如果使用的是三相電,計算出來的電流只有28A左右,使用的銅芯線6mm2已經足夠,可見這么大功率的設備使用單相電是非常不劃算的。

回復 支持 反對

使用道具 舉報

地板
發表于 2020-4-20 06:21:00 來自手機 | 只看該作者
我算的和一樓一樣16平方銅線足夠了