各位電氣前輩們大家好,
本人在礦山工作,有一臺280kw鄂破機(自耦降壓啟動)跟三臺260kw制砂用hp4(星三角降壓啟動)從中控到現場大概有300米左右。控制室就在配電房旁邊,配電房配有電容補償柜。功率因數大概有0.94左右。最近出現一個情況石頭不算大,稍微大點的石頭進入機口會出現跳閘。石頭大了,電機感覺軟綿無力。 初步懷疑是線損,運行中打開點擊外殼檢測接線柱有385v電壓,電機待機電壓為430v。電機均為鋁線。185直徑,120直徑,調整繼電器也沒用,最后跳過熱繼電器還是間歇性跳閘。求教是什么原因導致電機總會跳閘。電機電流沒超過額定電流。求教各位前輩


回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2020-4-18 09:01:32 | 只看該作者
你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以后會出現這種問題!

回復

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表于 2020-4-19 10:52:54 | 只看該作者
lxf19831 發表于 2020-4-18 09:01
你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以后會出現 ...

斷路器符合要求,是正泰斷路器,都是新的

回復

使用道具 舉報

地板
發表于 前天 16:17 來自手機 | 只看該作者
斷路器,漏保買正泰的,別買雜牌,特別是上海人民的質量最不靠譜,我就與到過上海人民,還有個上海什么牌子的,100A的帶22KW的電機都帶不動,啟動就跳,改成正泰一點事都沒有。

回復

使用道具 舉報

5#
發表于 昨天 09:14 | 只看該作者
路過學習     

回復

使用道具 舉報

6#
發表于 昨天 10:14 | 只看該作者
電纜載流量明線不夠  