電工學習網

 找回密碼
 立即注冊
查看: 239|回復: 1
打印 上一主題 下一主題

三相四線制中380v正常,220V電壓只有110V,什么原因?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-4-23 21:29:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微信用戶求助:三相四線制中380v正常,220V電壓只有110V,什么原因?

在三相供電系統中,正常情況下任意兩相火線之間的電壓都是380V,任意一根火線與中性線/地線的電壓都是220V。當三相線路用電負荷不平均時,三相電壓就會失去平衡;三相負載越不平均,三相電壓偏差越大。

從題目可知,三相四線中380V電壓正常,說明火線與火線電壓沒問題,那問題就出在中性線上。出現這種現象,我覺得可能的原因有2點:

1. 中性線電流過大

正常情況下,中性線電位應該和大地相等,都為0伏。如果中性線電位上升,那么它和火線之間的電壓就會降低。中性線電壓取決于中性線的電流和阻抗,所以當中性線電流或阻抗太大時都會造成電壓上升。

前面說到380V電壓正常說明三相平衡,三相平衡時中性線電流應該為零才對,那為什么會變大呢?這很有可能是三相負載中有大量的非對稱負載,非對稱負載會產生諧波,三相諧波在中性線上疊加,造成中性線電流劇增。

2. 中性線接觸不良/虛接

中性線接線端子接觸不良、松動或者虛接也是造成這種現象的原因之一。當中性線接觸不良或者虛接時,在接頭處會有相當大的接觸電阻,相當于在中性線上串聯了一個電阻。如圖所示

三相四線制中380v正常,220V電壓只有110V,什么原因?

當中性線有電流通過時,接觸電阻會分得一部分電壓,電流越大電壓越高,從而導致接觸不良點后端的N線都帶電、火線和中性線之間的電壓沒有220V。


回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2020-4-23 21:29:32 | 只看該作者
三相四線中380V正常,已經證明了三相之間的相電壓沒有任何問題。而應該正常出現220V電壓卻為什么只有110V呢?在正常情況下,任何一根相線與零線之間都應該是220V,我在這里先排除你的萬能表故障,因為你已經測試過三相電壓了。唯一能作出解釋的就是零線中間正好存在著一個“分壓電阻”,極其不正常的吃掉了一半電壓。